当前位置: 首页 > 技术资讯 > 技术文档

钢筋冷挤压套筒强度测试

时间:2025-06-05 分类:技术文档

  钢筋冷挤压套筒强度测试涉及多方面要求与规范,以下从测试标准、方法及合格判定等关键方面进行说明:

IMG_2177 拷贝.jpg

  一、测试标准依据

  行业标准规范

  依据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107),冷挤压套筒的抗拉强度需达到钢筋标准抗拉强度值的1.05倍或断于钢筋母材。

  冷挤压套筒材料需选用适于压延加工的钢材,实测力学性能应满足屈服强度225~350N/mm²、抗拉强度375~500N/mm²、延伸率≥20%、硬度60~80HB。

  试验批量要求

  以500个同规格挤压接头为一批,不足500个仍按一批处理,每批抽取3个试件进行拉伸试验,试件长度约0.8米。

  二、测试方法与实施

  拉伸试验流程

  试件制备:在母材与接头对应位置取样,确保试件符合设计性能等级要求。

  试验执行:按验收批进行单向拉伸试验,记录抗拉强度数据。

  复检机制:若有一个试件抗拉强度低于规定值,需取双倍数量试件复检;复检中仍有一个不合格,则判定该批接头为不合格品。

  关键性能指标

  承载力:套筒实测受拉承载力需达到被连接钢筋受拉承载力标准的1.1倍。

  变形性能:包括单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压等工况下的变形要求。

  疲劳性能:用于有疲劳性能要求的钢筋接头时,抗疲劳性能需符合JGJ107规定。

  三、合格判定标准

  抗拉强度要求

  抗拉强度需大于594N/mm²(断于钢筋或套筒均为合格),或大于540N/mm²(断于钢筋时合格)。

  试件抗拉强度不得低于钢筋标准值的1.05倍,或需满足断于钢筋母材的条件。

  外观与尺寸要求

  压痕道数、套筒直径压缩量及外径伸长值需符合检验范围。

  接头压痕最小直径为原套筒外径的0.8~0.90倍,挤压后套筒伸长量为原长度的1.10~1.15倍。

  接头两端钢筋轴线弯折角度不得大于4°。