当前位置: 首页 > 技术资讯 > 技术文档

直螺纹套筒抗震

时间:2025-05-29 分类:技术文档

  直螺纹套筒在抗震设计中具有重要作用,其抗震性能及使用规范如下:

  一、抗震性能特点

  高强度与延性

  直螺纹套筒连接通过螺纹咬合实现钢筋间的机械连接,具有较高的抗拉强度和延性。在地震作用下,能够使钢筋在较大变形情况下仍保持可靠的连接,避免因钢筋连接破坏而导致结构整体失效。

AV0A9047.jpg

  耗能能力

  试验表明,采用直螺纹套筒连接的预制构件(如短肢剪力墙)在拟静力试验中展现出较好的耗能性能。滞回曲线饱满,下降段平缓,延性较好,表明其在地震中能够有效吸收和耗散能量。

  残余变形小

  直螺纹套筒连接的预制试件在达到峰值荷载后,残余变形较现浇试件更小,体现了较好的抗侧移能力,有助于减少地震后的结构损伤。

  二、抗震设计规范

  接头等级选择

  Ⅰ级接头:抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小,具有高延性及反复拉压性能。适用于混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位。

  Ⅱ级接头:抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小,具有高延性及反复拉压性能。适用于有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区等部位。

  Ⅲ级接头:抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小,具有一定的延性及反复拉压性能。适用于钢筋应力较高但对延性要求不高的部位。

  接头位置要求

  接头宜设置在结构受拉钢筋应力较小部位。当需要在高应力部位设置接头时,Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%。Ⅰ级接头的接头百分率除特定情况外可不受限制。

  接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头百分率不应大于50%。

  接头百分率限制

  对于直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。

  受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。

  三、施工质量控制

  材料检验

  钢筋和连接套筒进场时应进行检验,确保其质量符合标准要求。供货单位应提供有效的型式检验报告。

  接头工艺检验

  钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验。每种规格钢筋的接头试件不应少于3根,且接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。

  拧紧力矩控制

  使用扭矩扳手对接头进行拧紧,确保拧紧力矩符合规范要求。拧紧力矩检验频率为随机在施工的工程结构中抽取10%进行校核。

  外露丝扣长度

  钢筋连接完毕后,接头连接套筒外应有外露有效螺纹,且外露有效螺纹不得超过2螺距。

  隐蔽工程验收

  在现场钢筋连接时,应进行隐蔽工程验收,做好验收记录及影像资料。