直螺纹钢筋套筒连接送检取样需遵循以下要求,涵盖检验报告、外观尺寸、取样与试验等多个方面:
一、检验报告要求
型式检验报告:必须详细记载接头试件基本参数,且检验报告不得超过4年。
仅标准型接头:需要做型式检验报告。
HRB500级钢筋接头:其型式检验报告可以兼做HRB400、HRB335级的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。
二、外观与尺寸检查
连接套筒螺纹牙型:应饱满,表面不得有裂纹。
内螺纹:不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。
尺寸及螺纹牙型、精度:应符合标准要求。
内螺纹检验:使用专用的螺纹塞规检验,其塞通规应能顺利旋入,塞止规旋入长度不得超过3P(P为一个螺距长度)。
允许偏差:套筒直径D≤50时,外径允许偏差±0.5,长度允许偏差±0.5。
三、取样与试验
验收批划分:同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头以500个为一个验收批进行检验。不足500个时也作为一验收批。
取样数量:每一验收批随机抽取3个试件做单向拉伸试验。
接头拉伸试件:长度应为600㎜,接头应位于试件中部。
取样单填写内容:应包括委托单位、工程名称、建设单位、取样时间、钢筋生产厂家或产地、钢筋级别或牌号、钢筋规格、焊接连接方式、使用部位、试件组数、要求检验项目、取样人、见证人、见证号等。
合格率要求:连接套筒或锁母的抽检合格率应不小于95%。当两次检验的总合格率不小于95%时,该批产品合格。若合格率仍小于95%,应对该批产品进行逐个检验,合格者方可使用,不合格产品退回厂家处理。
四、其他注意事项
连接套筒应有合格证和材料质量证明书(材质单)。
钢筋连接套筒用通规检查应能旋入。
连接套用止规检查不能旋入或不能全部旋入。
连接套一端应有塑料保护盖,且塑料保护盖上有与连接钢筋规格相同的规格标志。
连接套强度应达到JGJ107-2003中1级接头的要求。