钢筋冷挤压套筒压力值标准规范

时间:2025-07-24 分类:技术文档

  钢筋冷挤压套筒压力值标准规范要点如下:

  压力值确定原则

  每批套筒进场后需通过试验确定更佳挤压控制力。试验时从较低压力(如45MPa)开始试压,若压痕*小直径未达标,每次提高压力3MPa重新挤压,直至压痕合格。*终压力值作为该批套筒的参考挤压力。

  不同规格钢筋的参考压力值

  18mm钢筋:挤压压力约40MPa,压痕道数2道。

  20mm钢筋:挤压压力约43MPa,压痕道数3道。

  22mm钢筋:挤压压力约45MPa,压痕道数3道。

  25mm钢筋:挤压压力约50MPa,压痕道数3道。

  28mm钢筋:挤压压力约55MPa,压痕道数4道。

IMG_2163 拷贝.jpg

  注:具体压力值需根据实际工程要求、设备型号及套筒材质调整,工地施工时应按钢筋和套筒型号匹配压力。

  最后一道压痕的压力调整

  每个接头操作至最后一道压痕时,因套筒变形约束力减小,压力需比先前压痕低3~5MPa,以避免过度挤压导致套筒开裂或连接失效。

  压力标定与设备要求

  标定条件:挤压设备使用前、旧设备大修后、油压表受强烈振动后、套筒压痕异常时、设备使用超过一年或已挤压接头数超过5000个时,需重新标定挤压力。

  设备要求:挤压机、油泵、输油软管等需配套使用,压模上应标注对应钢筋规格标记。挤压操作时,挤压力、压模宽度、压痕直径等参数需符合接头技术提供单位确定的技术要求。

  操作规范与质量控制

  钢筋下料:使用无齿锯切断钢筋,确保端面垂直,不得用钢筋切断机或气割下料。

  清洁与检查:钢筋和套筒使用前需清理锈皮、泥沙、油污等杂物,检查配套性并进行试套。

  插入深度:钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm,对正压模位置,使压模运动方向与钢筋纵肋平面垂直。

  挤压顺序:从套筒中央标志向两端依次挤压,避免从两端向中间挤压导致套筒开裂或压空。

  质量检验:挤压后套筒长度应为原长度的1.10~1.15倍,压痕处外径波动范围为原外径的0.8~0.9倍。外观质量不合格数超过抽检数10%时,需逐个复检并抽取试件进行抗拉强度试验。