当前位置: 首页 > 技术资讯 > 技术文档

冷挤压钢筋套筒铁标尺寸

时间:2025-06-25 分类:技术文档

  冷挤压钢筋套筒的铁标尺寸(即符合中国相关行业标准,如 JG/T 163-2013《钢筋机械连接用套筒》等规定的尺寸)需根据钢筋直径、套筒类型及设计要求确定。以下是常见规格的尺寸分类及关键参数说明:

IMG_2166 拷贝.jpg

  一、标准套筒尺寸(以常见钢筋直径为例)

钢筋直径(mm)套筒外径(mm)套筒长度(mm)壁厚(mm)适用标准
162545≥3.0JG/T 163-2013
182850≥3.0
203155≥3.5
223360≥3.5
253965≥4.0
284475≥4.5
324990≥5.0
3654100≥5.5
4060110≥6.0

  说明:

  外径与长度:随钢筋直径增大而增加,确保连接强度。

  壁厚:需满足最小厚度要求,保证套筒抗变形能力。

  公差范围:实际尺寸允许偏差需符合标准(如外径±0.5mm,长度±1mm)。

  二、特殊类型套筒尺寸

  变径套筒

  用于连接不同直径钢筋,尺寸需根据两端钢筋直径分别设计。

  示例:连接Φ20与Φ25钢筋时,套筒一端外径31mm,另一端39mm。

  加长型套筒

  用于钢筋密集或施工空间受限场景,长度比标准套筒增加20%~30%。

  示例:Φ25钢筋加长套筒长度可达80mm。

  正反丝扣套筒

  两端螺纹方向相反,用于钢筋无法转动的场合。

  尺寸与标准套筒一致,但螺纹加工需特殊工艺。

  三、关键尺寸要求

  螺纹参数

  螺距:根据钢筋直径选择(如Φ16~25钢筋螺距2.5mm,Φ28~40钢筋螺距3.0mm)。

  牙型角:60°(符合ISO标准)。

  有效螺纹长度:≥0.8倍套筒长度。

  尺寸公差

  外径偏差:±0.5mm(高精度要求时±0.3mm)。

  长度偏差:±1mm。

  内孔直径偏差:H7(配合公差)。

  材料与强度

  材质:45号钢或合金结构钢,屈服强度≥355MPa。

  硬度:HRB 20~32(表面硬度)。

  四、尺寸选择依据

  设计规范

  参考《混凝土结构设计规范》(GB 50010)及《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107)。

  连接强度需≥钢筋母材抗拉强度标准值的1.10倍。

  施工要求

  套筒长度需满足挤压操作空间,外径需适应钢筋间距。

  壁厚需保证挤压后不发生破裂或变形。

  检测标准

  尺寸检测:游标卡尺、螺纹环规/塞规。

  性能检测:单向拉伸试验、高应力反复拉压试验。

  五、注意事项

  定制化需求

  非标尺寸需由厂家根据设计要求定制,并提供检测报告。

  示例:异形截面钢筋需特殊设计套筒形状。

  质量验证

  采购时需核对产品合格证、型式检验报告。

  现场抽检:每500个接头为一批,抽样3个进行力学性能试验。

  施工误差控制

  钢筋端部平直度偏差≤0.1d(d为钢筋直径)。

  挤压后套筒外径膨胀量≤0.1倍原始外径。

  总结

  冷挤压钢筋套筒的铁标尺寸需严格遵循行业标准,并根据钢筋直径、连接类型及施工条件选择。建议通过以下步骤确定尺寸:

  查阅最新标准(如JG/T 163-2013)。

  结合设计图纸确认钢筋规格。

  与供应商确认非标尺寸的可行性。

  施工前进行首件验收,确保尺寸及性能达标。